Asynchrongenerator < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Aufgabe | Ermittlung Leistungsfluss Asynchrongenerator mit Kaefiglaeufer.
|
Hi ich habe eine etwas allgemeine Frage, deswegen steht die Frage nicht sonderlich detailliert da.
Angenommen ich habe einen Asynchrongenerator und ich soll den Leistungsfluss berechnen. Hierfuer brauche ich Pfe+Reib.
P0 im Leerlauf wurde ermittelt - so steht bei mir im Buch:
[mm] P_{Fe+Reib} = P_{0} - P_{Cu1}[/mm]
Wenn ich jetzt allerdings an alte Aufgaben zurueckdenke, so habe ich beim Ersatzschaltbild eines Asynchronmotors stehts folgendes benutzt:
P0 wird an Rfe+reib abgegeben, da Wirkwiderstand. Bedeutet es wurde Pcu1 gar nicht mit eingerechnet.
Warum ist das so? Im Leerlaufversuch duerfte Pcu1 doch gar nicht auftreten, da es an R1 abfaellt, also am Staender, der ja zu den Laengsimpedanzen gehoert und aufgrund von s=0 im Leerlauf auch 0 sein sollte?! Ich verstehe das alles nicht.
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:50 Di 06.08.2013 | Autor: | isi1 |
Anscheinend gehst Du davon aus, dass im Leerlauf (fast) kein Strom durch das Kupfer (und das Alu im Läufer) fließt. Wenn Du Dir das Ossanna-Kreis-Diagramm ansiehst, wirst Du finden, dass der Leerlaufstrom vom Betrag her etwa ein Drittel des Stromes bei Vollast ist. Das macht der cos phi.
Deshalb ist auch im Leerlauf ein beträchtlicher Kupferverlust zu messen.
|
|
|
|