Aufbau 380 kV Kabels < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 18:46 Di 26.03.2013 | Autor: | Xnyzer |
<br>
Ich möchte gerne den Aufbau eines VPE 380 kV Kabels nachvollziehen und versuche es mir im Originalmaßstab aufzuzeichnen. Ich habe folgende Angaben:
Typ: 2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250 220/380 kV
Mehrdrähtiger verdichteter Kupfer-Leiter mit 6 Segmenten
Leiterquerschnitt 2500 mm2
Dicke Isolierung (Nennwert) 27,0 mm
Querschnitt Cu-Drahtschirm 250 mm2
Mantel aus PE mit einer Dicke von 4,0 mm
Außendurchmesser ca. 141 mm
Jetzt habe ich mit dem Zirkel einen Kreis von 141 mm Durchmesser gezogen. Anschließend habe ich einen Weiteren von 137 mm gezogen, um den Mantel darzustellen.
Jetzt kommt das Problem: Es gibt ja noch weitere Schichten, wie Kupferschirm, Leitschichten, Schichtmantel etc. anschließend die VPE-Isolierung von 27 mm Dicke.
1. Mit welcher Stärke kann ich die zusätzlichen Schichten annehmen?
2. Frage: Wenn angegeben ist, dass der Leiterquerschnitt 2500 mm2 ist, dann würde das theoretisch bedeuten, dass das der Kupferanteil im Inneren einen Durchmesser von ca. 28,21 mm hat.
Ich denke aber, dass mit dem Querschnitt die Summe aller Querschnitte der einzelnen Litzen gemeint ist, richtig? Damit wäre der Gesamtquerschnitt größer, da es ja auch noch einen Zwischenraum zwischen den einzelnen Litzen gibt.
a) Ist meine Annahme mit den verschienenen Querschnitten richtig?
b) Was kann man ungefähr für einen Gesamtdurchmesser aller Litzen (plus Zwischenraum zwischen diesen) annehmen?
Vielen Dank!!
|
|
|
|
Hallo Xnyzer,
Starkstromtechnik ist nicht wirklich mein Metier, aber ein bisschen nachelfen kann ich Dir vielleicht doch.
> Ich möchte gerne den Aufbau eines VPE 380 kV Kabels
> nachvollziehen und versuche es mir im Originalmaßstab
> aufzuzeichnen. Ich habe folgende Angaben:
>
> Typ: 2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250 220/380 kV
> Mehrdrähtiger verdichteter Kupfer-Leiter mit 6 Segmenten
>
> Leiterquerschnitt 2500 mm2
> Dicke Isolierung (Nennwert) 27,0 mm
> Querschnitt Cu-Drahtschirm 250 mm2
> Mantel aus PE mit einer Dicke von 4,0 mm
> Außendurchmesser ca. 141 mm
>
> Jetzt habe ich mit dem Zirkel einen Kreis von 141 mm
> Durchmesser gezogen. Anschließend habe ich einen Weiteren
> von 137 mm gezogen, um den Mantel darzustellen.
Dann ist der Mantel nur 2mm dick. Denkfehler.
> Jetzt kommt das Problem: Es gibt ja noch weitere Schichten,
> wie Kupferschirm, Leitschichten, Schichtmantel etc.
> anschließend die VPE-Isolierung von 27 mm Dicke.
> 1. Mit welcher Stärke kann ich die zusätzlichen
> Schichten annehmen?
Die Stärke des Drahtschirms kannst Du ausrechnen (Kreisring), aber wenn es Dir nur um den Aufbau geht: er ist ca. 0,6mm stark.
> 2. Frage: Wenn angegeben ist, dass der Leiterquerschnitt
> 2500 mm2 ist, dann würde das theoretisch bedeuten, dass
> das der Kupferanteil im Inneren einen Durchmesser von ca.
> 28,21 mm hat.
Da hast Du Dich wieder verrechnet. Das ist der Radius, nicht der Durchmesser.
> Ich denke aber, dass mit dem Querschnitt die Summe aller
> Querschnitte der einzelnen Litzen gemeint ist, richtig?
Ja.
> Damit wäre der Gesamtquerschnitt größer, da es ja auch
> noch einen Zwischenraum zwischen den einzelnen Litzen
> gibt.
Das Kabel ist verdichtet. Der Leerraum bei einem nicht-verdichteten Kabel beträgt ca. 9,3%, bei einem verdichteten meist nur ca. 5%.
> a) Ist meine Annahme mit den verschienenen Querschnitten
> richtig?
Wenn ich sie bis hier richtig verstanden habe, ja.
> b) Was kann man ungefähr für einen Gesamtdurchmesser
> aller Litzen (plus Zwischenraum zwischen diesen) annehmen?
ca. 57,8mm.
Hilfreich ist vielleicht eine Abbildung. Die beste, die ich mit kurzem googeln gefunden habe, ist hier auf S.21 oben.
> Vielen Dank!!
Grüße
reverend
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:38 Di 26.03.2013 | Autor: | Xnyzer |
Okay, vielen Dank.
So ganz glücklich bin ich mit meiner Zeichnung immer noch nicht, da ich zwischen Kupferschirm und Isolierung eine ca. 10 mm dicke Schicht mit leitfähigen Bändern und einer leitfähigen Umhüllung habe, aber was solls!
Weitere Frage:
Nun habe ich die genaue Kabelbezeichnung und möchte Wissen, was sie genau bedeutet. Vieles habe ich schon selbst herausbekommen.
Typ: 2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250 220/380 kV
2XS - Isolierung aus VPE
S - Schirm aus Kupfer
(F - Längswasserdicht
L) - ??
2Y - PE-Mantel
1 - Adernanzahl 1 bzw. Einleiter
x - ohne Schutzleiter
2500 - Leiterquerschnitt in [mm] mm^2
[/mm]
RM - mehrdrähtiger Rundleiter
S - ??
/250 - ??
220 - maximale Spannung zwischen Leiter-Erde 220 kV
/380 kV - maximale Spannung zwischen Leiter-Leiter 380 kV
Was kommt an die Stellen meiner Fragezeichen??
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:00 Mi 27.03.2013 | Autor: | Infinit |
Hallo Xnyzer,
das ist keine genormte Bezeichnung nach DIN oder Cenelec, das Datenblatt habe ich aber hier gefunden.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 22:31 Mo 01.04.2013 | Autor: | Xnyzer |
Genau dieses Datenblatt versuche ich zu verstehen bzw. habe es jetzt herausgefunden!
RMS - mehrdrähtiger Rundleiter, in Sektoren angeordnet
/250 - Querschnitt des Schirms in [mm] mm^2
[/mm]
|
|
|
|