www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Berechnung der Verlustleistung
Berechnung der Verlustleistung < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Berechnung der Verlustleistung: Aufgabe 1
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:13 Fr 15.06.2007
Autor: Masterchief

Aufgabe
Kraftwerk XY "produziert" 21 kV
Energiestrom: 154 MV
10 km Strecke=1,2 Ohm

a) Berechne die Verlustleistung
b) Berechne die Verlustleistung wenn U vorher auf 230 kV hochtransformiert wurde

Hallo,
ich blicke bei der obengenannten Aufgabe nicht durch.
Mein Ansatz: (Leistung = Spannung* Strom -> Strom = 7333,3 A)
Verlustleistung berechnet sich über P = U*I
allerdings kommen da ein paar mio raus. Habe ich einen Denkfehler eingebaut???

Bitte um Hilfe.
Im vorraus Danke für eine Rückantwort.
M.f.G. Masterchief

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.




        
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Antwort (fehlerhaft)
Status: (Antwort) fehlerhaft Status 
Datum: 19:44 Fr 15.06.2007
Autor: JulianB

Hi, also wenn das Kraftwer eine Spannung von U=21kV und eine Leistung von P=154MW, macht das nach Adam Riese einen Strom von [mm] I=7\frac{1}{3}kA, [/mm] wenn du diesen Strom über eine Strecke von 10km bei [mm] 10\Omega [/mm] leitest, ist der Verlust nach P=U*I, 8,800MW, also eine ziemliche Menge, aber immerhin "nur" 5,7%, wenn du hingegen auf 230kV hochtransformierst, so hast du nur einen Strom von 700 A und eine Verlustleistung von 803kW.

Bezug
                
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Frage zu Antwort
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:07 Sa 16.06.2007
Autor: Masterchief

Aufgabe
Ergibt dass nicht nach P=U*I 153 MW??

Hi, thx für die Antwort.
Ich kann dir aber leider nicht so ganz folgen. Denn wenn ich P=U*I rechne; also 21000V*7333,3A bekomme ich 153999300 Watt raus. Also 153 MW. Rechne ich das falsch???

Wie rechne ich eigentlich den Widerstand von 1,2 Ohm mit ein??

Thx im vorraus.
Gruß Masterchief

Bezug
                        
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:15 Sa 16.06.2007
Autor: leduart

Hallo Masterchief
> Ergibt dass nicht nach P=U*I 153 MW??
>  Hi, thx für die Antwort.
>  Ich kann dir aber leider nicht so ganz folgen. Denn wenn
> ich P=U*I rechne; also 21000V*7333,3A bekomme ich 153999300
> Watt raus. Also 153 MW. Rechne ich das falsch???

Du rundest falsch, du hast ja I grad als P/U berechnet, wenn dus jetzt wieder zurückmultiplizierst kkommt natürlich wieder 154MW raus!
P=U*I ist ok, um I rauszukriegen.
jetzt aber muss der Widerstand rein.
an den [mm] 1,2\Omga [/mm] liegen ja nicht 21kV an, denn dann hätte ja der Verbraucher, den du dir als Widerstand R2 vorstellst gar keine Spannung mehr.
mit P=U*I und U=R*I  hast du auch die Leistung im Widerstand [mm] P_R=R*I*I=R*I^2 [/mm]
für [mm] R=1m2\Omega [/mm] gibt das ne ganze Menge!
Du kannst P auch umformen zu [mm] P=U^2/R [/mm] so kannst du den Gesamtwiderstand der an den 21kV liegt ausrechnen, danach den Anteil der Spannung, der an dem Leitungswiderstand lieg, und dann erst wieder [mm] P_R=I*U_R [/mm]
Gruss leduart

Bezug
                                
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Nachfrage Lösung/Rechenweise
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:42 Sa 16.06.2007
Autor: Masterchief

Aufgabe
Rechenweise.

Hi,
erstnochmal danke für die schnelle reaktion.

Also wenn ich das richtig verstehe:
Ich rechne [mm] P_{2}=R*I² [/mm]
Ergebnis des Ganzen: 64532746,67
Dementsprechend hätte ich dann einen Verlust von 64,5 MW; oder??

Jetzt habe ich gerade auch noch gehört man müsste den Widerstand mal 2 nehmen, da es ja Wechselstrom ist, stimmt das??

Danke im vorraus.
Gruß Masterchief



Bezug
                                        
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:55 Sa 16.06.2007
Autor: leduart

Hallo
mit den Werten 21kV usw. bei Wechselspannung wird immer der sog. Effektivwert angegeben, wenn nichts anderes gesagt wird. der Spitzenwert ist [mm] \wurzel{2} [/mm] mal so gross! wenn der angegeben wäre, müsstest du ihn als erstes durch |wurzel{2} teilen. dann kannst du wie mit gleichstrom rechnen. Da hier aber nicht Spitzen oder maximalwert steht, ist die angabe der effektivwert (effektiv heisst er bringt am gleichen Wdstd, die Leistung [mm] U_eff^2/R. [/mm]
Denk dran, wenn du in die Steckdose fasst, kannst du bei der angabe 230V wie in unseren Wohnungen, im schlimmsten Fall 325V anfassen (im besten Fall 0V)
Gruss leduart

Bezug
                                                
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Gelöst
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:35 Sa 16.06.2007
Autor: Masterchief

Thx.


Bezug
                                                
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Gelöst
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:35 Sa 16.06.2007
Autor: Masterchief

Vielen Dank nochmals. Ich denke jetzt habe ich es verstanden.

Gruß Masterchief

Bezug
                
Bezug
Berechnung der Verlustleistung: Korrekturmitteilung
Status: (Korrektur) fundamentaler Fehler Status 
Datum: 13:05 Sa 16.06.2007
Autor: leduart

Hallo Julian
Wie du auf deinen Verlust von 8,8MW kommst seh ich nicht.I=7.33*10^3A  aber welches U hast du genommen ?
spannungsabfall an [mm] 1,2\Omega [/mm] wäre 8,8kV
und damit kommt man nicht auf 8,8MW, [mm] 10\Omega [/mm] Leitung sind bei der Spannung gar nicht möglich! Der Gesamtwiderstand ist ja nur 2,86 [mm] \Omega. [/mm]
Gruss leduart.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de