www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Grundbau Steinbrenner
Grundbau Steinbrenner < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Grundbau Steinbrenner: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 13:30 Do 20.09.2007
Autor: Passifu

Hallo an alle!

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Ich möchte mit Steinbrenner die Spannungen von mehreren Punkten unter einem Rechteckfundament (schlaff) von der Sohle bis zur Grenztiefe berechnen).Daher teile ich die Fläche in Rechtscke auf, die alle den gesuchten Punkt schneiden. Die ermittelten Einflusswerte der Teilflächen "i" addiere ich und multipliziere diese mit der Spannung.
Wenn ich jedoch die Spannung unter einem Punkt suche, der auf dem Rand oder Eckpunkt des Fundaments liegt, erhalte ich jedoch nur zwei bzw. eine Teilfläche. Für den Eckpunkt und  z/b=0 erhalte ich also nur ein i=0,25. Somit ergäbe sich die Spannung direkt unter dem Eckpunkt des Fundaments 0,25 * Sigma (weil nur eine Fläche). Jedoch müsste die lotrechte Spannung den gleichen Wert haben wie an allen anderen Punkten direkt unter der Sohle des Fundaments.

Meine Frage daher: Muss man die Fläche in Teilflächen unterteilen, damit mit Steinbrenner die Spannung unter dem Eckpunkt bzw Randpunkt berecnen kann?

Im voraus schonmal vielen Dank für Eure Antworten.





        
Bezug
Grundbau Steinbrenner: rechnerisch richtig
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 07:06 Sa 22.09.2007
Autor: Loddar

Guten Morgen Passifu,

[willkommenvh] !!


Grundsätzlich ist Deine Vorgehensweise völlig korrekt, was die Teilflächen (bzw. auch nicht) für die Eckpunkte betrifft.

Das heißt also: für Eckpunkte kannst Du unmittelbar die entsprechende Bodenspannung berechnen:

[mm] $$\sigma_z [/mm] \ = \ [mm] \bruch{\sigma_0}{2*\pi}*\arctan\left[\bruch{a*b}{z*\wurzel{a^2+b^2+z^2}}*\left(1+z^2*\bruch{a^2+b^2+2*z^2}{\left(a^2+z^2\right)*\left(b^2+z^2\right)}\right)\right]$$ [/mm]

Und hier erhält man wirklich als Grenzwert für $z  [mm] \rightarrow [/mm] 0$ den Wert [mm] $\sigma_z(z=0) [/mm] \ = \ [mm] 0.25*\sigma_0$ [/mm] heraus.

Unklar ist mir nun allerdings, ob es hier Anwendungsgrenzen für Herrn Steinbrenner gibt, was die Werte der Tiefe $z_$ unter der Last betrifft.


Gruß
Loddar


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de