Mattenbewehrung Deckenplatte < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Ich arbeite zur zeit an einer Hausübung, dort habe ich nun in einem 2-Feld-Träger mit Kragarm die erforderliche Bewehrung über einer Stütze bemessen, dort kam ein wert von erforderlichen Bewehrung von 5,85 cm²/m.
nun meine eigentlich frage: kann ich 2 Stahlmatten übereinander legen z.b. eine R335 und eine R257. dann hätte ich ja eine vorhandenen Bewehrungsgrad von 5,92 cm²/m.
oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
ich bedanke mich schonmal für eure antworten.
fg
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:49 Sa 15.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Asklepeios,
!!
Ja, Du kannst gerne zwei Matten übereinander legen. Kritisch sind hier jedoch die Stoßbereiche, wo bis zu 4 Mattenlagen auftreten können.
Alternativ kannst Du auch eine Matte wählen und Stabstahl als Zulage in Tragrichtung anordnen (aufpassen mit der erforderlichen Querbewehrung, daher Q-Matte wählen).
Vorschlag: Q 377 + Ø 6 / 10 = 3,77 + 2,83 = 6,60 cm²/m
oder: Q 335 + Ø 8 / 15 = 3,35 + 3,35 = 6,70 cm²/m
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 12:04 Do 27.05.2010 | Autor: | Asklepios |
Dankeschön Loddar
war eine große hilfe
greetz Asklepios
|
|
|
|