Mauerwerksbau, klaffende Fugen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 11:37 Do 03.02.2011 | Autor: | Nullstab |
Aufgabe | Wie groß dürfen jeweils die maximalen Auflasten eines Mauerwerkquerschnitts (d=30cm) werden, wenn die Resultierende mittig oder mit den Abständen d/10, d/6, d/4, d/3 von der Mitte entfernt ist.
Die maximal aufnehmbare Spannung beträgt [mm] 1MN/m^{2}.
[/mm]
(Rechnen Sie "linear-elastisch" nach DIN 1053-1; das Eigengewicht kann vernachlässigt werden) |
Hi!
Ich habe mich eben an die Klausurvorbereitung für Mauerwerksbau (Berechnungen ausschließlich nach vereinfachtem Verfahren)(3.Semester) herangetraut und habe auch eine Idee, wie ich die obige Aufgabe lösen kann.
Jetzt ist aber die Frage:
Wenn ich eine Lastexzentrizität habe und dadurch Spannungen sigma1 und sigma2 berechnen kann, ob ich dann diese wieder mitteln/zusammenrechnen muss oder ob ich die größere (in diesem Fall sigma 2)für die vorhandene Spannung ansetze?!
Es wäre top, wenn mir das jemand sagen könnte - oder gleich mehrere ;)
Vielen Dank im Voraus!
P.S. Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 12:14 Do 03.02.2011 | Autor: | Nullstab |
Danke für die schnelle Antowrt (wie verfasst man eigentlich eine Antwort, zu einem Artikel,muss man da auch eine "Frage stellen"?)
Ich verwende die Formeln, die auf Seite 13 in der Präsentation gezeigt werden.
Das heißt, ich brauche meine Spannungen nicht zusammen zu rechnen und nehme den schlimmsten Fall (sigma 2) an.
|
|
|
|