Querkraftnachweis stahlbau < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) reagiert/warte auf Reaktion | Datum: | 11:28 Fr 18.02.2011 | Autor: | pongo42 |
Aufgabe | servus forum,
ich bin beim stahlbau lernen und kämpfe mich durch den eurocode
in einigen beispielen versteh ich den querkraftnachweis nicht:
man nehme einen 2 feldträger und führe den nachweis bei der mittleren stütze. Meiner meinung nach müsste die Bemessungskraft v,ed= abs(q(b)links) +abs(q(b)recht) sein da ja die komplette auflagerkraft in dem träger vorhanden ist.
in allen beispielen werden die nachweise jewils für die wirkliche schnittgrössen geführt die in dem stab an der stelle enthalten sind
meine variante kenne ich aus dem holzbau!!!
kann mir jemand helfen meinen fehler zu erkennen
danke |
kann mir jemand helfen meinen fehler zu erkennen
danke
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 06:13 Sa 19.02.2011 | Autor: | Loddar |
Hallo pongo,
!!
Ich wüsste hier nicht, warum Du (auch im Holzbau) die maximale Auflagerkraft für den Querkraft(= Schub)nachweis ansetzen möchtest.
Diese maximale Auflagerkraft verwende ich doch nur für den Nachweis der Auflagerpressung (bzw. Druck quer zur Faser beim Holz).
Gruß
Loddar
|
|
|
|