www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Regelungstechnik" - Regler-Tuning
Regler-Tuning < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Regler-Tuning: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:33 Mo 27.07.2009
Autor: T1000

Hallo zusammen!

Ich habe ein paar Fragen zum Tuning von Reglern und ich hoffe hier kann mit jemand helfen.

Also: Ich habe eine Übertragungsfunktion im Frequenzbereich

[mm] G(s)=\bruch{1}{0.001s^2+0.06s+0.5} [/mm]

Diese will ich nun mit einem PI-Regler regeln.

[mm] G_{r}(s)=\bruch{K_{p}s+K_{i}}{s} [/mm]

-> [mm] G(s)=\bruch{K_{p}s+K_{i}}{0.001s^3+0.06s^2+0.5s} [/mm]

Jetzt soll ich die Regelparameter so einstellen, dass sich ein gedämpftes Führungsverhalten einstellt von D=0.95 und dann das Überschwingen und die Anregelzeit bestimmen.

Das D kann ich, wenn es sich um ein PT-2 Verhalten handelt, einfach aus einem Koeffizientenvergleich bestimmen, aber wie mache ich das hier?!
Und kann ich dann das Überschwingen und und die Anregelzeit direkt aus der Übertragungsfunktion bestimmen?!

Was mich auch noch verwundert ist, dass die Übertragungsfunktion rein reelle Pole besitzt, dann ist sie doch eigentlich gar nicht in der Lage zu schwingen oder?! (da  omega ja gleich 0 ist)

und ich habe noch eine weitere Frage:

Wenn ich mir die ReglerÜbertragungsfunktionen im Skript oder bei Wiki angucke, ist es immer so das [mm] T=\bruch{K_{1}}{K_{2}} [/mm] gesetzt wird, sodass man z.b kein [mm] K_{p} [/mm] und [mm] K_{d} [/mm] mehr hat sondern ein [mm] K_{p} [/mm] und ein [mm] T_{v}. [/mm] Woher weiss ich wie ich bei welchen Reglern welche Verstärkungen dividieren muss um auf die Nachstellzeit, bzw. auf die Vorhaltezeit zu kommen?!

mfg T1000

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Regler-Tuning: Übertragungsfunktion
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:37 Di 28.07.2009
Autor: Infinit

Hallo T1000,
was Du als Gesamtfunktion angegeben hast, ist die Hintereinanderschaltung zweier Filter, dies hat aber nichts mit einem Regelkreis zu tun.
Dessen Übertragungsfunktion lautet mit Deinen Filtern:
$$ [mm] G_{Regelkreis} [/mm] = [mm] \bruch{G(s)}{1 + G(s) G_r (s)} \, [/mm] . $$
Bei einem PI-Glied gibt es kein Äquivalent zu einem Dämpfungsfaktor, in der Übertragungsfunktion eines Regelkreises kann dieser Faktor, der zur einmal abgeleiteten Ausgangsgröße gehört, jedoch vorkommen.
Rechne mal die Übertragungsfunktion aus.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                
Bezug
Regler-Tuning: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:55 Di 28.07.2009
Autor: T1000

kann gelöscht werden
Bezug
                
Bezug
Regler-Tuning: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:55 Di 28.07.2009
Autor: T1000

Erstmal vielen Dank für deine Antwort.

also ich hab jetzt die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises errechnet zu:

[mm] G_{ges}(s)=\bruch{K_{p}*(T_{n}*s+1}{K_{p}*(T_{n}*s+1)+(s+10)(s+50)} [/mm]

aber wie bekomm ich daraus jetzt die beiden Parameter so eingestellt, dass sich ein gedämpftes Führungsverhalten von d=0.95 einstellt?

und könntest du mit den satz: "...in der Übertragungsfunktion eines Regelkreises kann dieser Faktor, der zur einmal abgeleiteten Ausgangsgröße gehört, jedoch vorkommen. " noch mal erläutern?

Bezug
                        
Bezug
Regler-Tuning: Bemerkungen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:40 Mi 29.07.2009
Autor: Infinit

Der Bruch, den Du ausgerechnet hast, ist doch nichts weiter als das Verhältnis von Ausgangssignal zu Eingangssignal, oder auch
$$ [mm] G_{ges}(s) [/mm] = [mm] \bruch{Y(s)}{X(s)} [/mm] $$
mit Y und X als Laplace-Transformierte von Ausgangs- und Eingangssignal. Wenn Du die Gleichung ausmultiplizierst, bekommt Du Terme des Ausgangssignals,die mit s multipliziert sind, und dem entspricht im Zeitbereich das einmal abgeleitete Ausgangssignal. Dies lässt sich so umschreiben, dass ein Dämpfungsfaktor mit ins Spiel kommt, und das führt zu dem gewünschten Führungsverhalten. Dieses ist ja nur eine Aussage, wie gut beim Anlegen eines Einheitssprunges das Ausgangssignal folgen kann. Es gibt hierfür unterschiedliche Regleroptimierungen, welche Du kennst, weiss ich jetzt natürlich nicht, da muss ich passen. Schaue am besten Mal in Deinem Skript nach, irgendwo muss eine passende Definition mal niedergeschrieben worden sein.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de