www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Spannungsabfall im Leiter
Spannungsabfall im Leiter < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spannungsabfall im Leiter: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:08 Mo 09.01.2012
Autor: Vertax

Aufgabe
Eine Autobatterie wird mit einem 5m langen Kupferkabel mit dem Leiterquerschnitt 1,5mm² an ein Ladegerät mit der Klemmspannung 15V angeschlossen. Der Ladestrom ist 12 A. Wie groß ist der Spannungsabfall und der Leitungsverlust in der Zuleitung?

Hallo Community,
die Aufgabe macht mir etwas Kopfzerbrechen, da ich nicht genau nachvollziehen kann wie man auf das Ergebnis gekommen ist.

Mein Ansatz ist folgender:

Geg: U = 15V, I = 12 A, A = 1,5mm² , l = 5m ρ= 0,01678

Rechnung:

[mm]R=\bruch{\rho*l}{A}[/mm] => [mm]\bruch{0,01678*5}{1,5}=0.05593\Omega[/mm]

Danach mit U=I*R => [mm]12*0.05593 \Omega = 0.6712V[/mm]

Der Spannungsabfall ist aber Falsch oO richt wäre:

1.3424V

Also hat sich in der Formel noch ein Faktor *2 irgendwo eingeschlichen. Doch wo kommt dieser her? Könnte mir einer herleiten wieso dieser rein kommt?

Danke im Voraus
Vertax





        
Bezug
Spannungsabfall im Leiter: Rückleiter/Ersatzschaltbild
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:43 Mo 09.01.2012
Autor: Marcel08

Hallo!


> Eine Autobatterie wird mit einem 5m langen Kupferkabel mit
> dem Leiterquerschnitt 1,5mm² an ein Ladegerät mit der
> Klemmspannung 15V angeschlossen. Der Ladestrom ist 12 A.
> Wie groß ist der Spannungsabfall und der Leitungsverlust
> in der Zuleitung?
>  Hallo Community,
>  die Aufgabe macht mir etwas Kopfzerbrechen, da ich nicht
> genau nachvollziehen kann wie man auf das Ergebnis gekommen
> ist.
>  
> Mein Ansatz ist folgender:
>  
> Geg: U = 15V, I = 12 A, A = 1,5mm² , l = 5m ρ= 0,01678
>  
> Rechnung:
>  
> [mm]R=\bruch{\rho*l}{A}[/mm] =>
> [mm]\bruch{0,01678*5}{1,5}=0.05593\Omega[/mm]
>  
> Danach mit U=I*R => [mm]12*0.05593 \Omega = 0.6712V[/mm]
>  
> Der Spannungsabfall ist aber Falsch oO richt wäre:
>  
> 1.3424V
>  
> Also hat sich in der Formel noch ein Faktor *2 irgendwo
> eingeschlichen. Doch wo kommt dieser her? Könnte mir einer
> herleiten wieso dieser rein kommt?


Die Spannung, die du berechnet hast, bezieht sich sozusagen nur auf den Hinleiter, denn du hast den Leiterwiderstand nur mit dem Faktor 1 einbezogen. Korrekt müsstest du demnach auch noch die Länge des Rückleiters einbeziehen, denn der Strom kann nur dann fließen, wenn ihm auch eine Rückflussmöglichkeit eingeräumt wird. Demnach fällt auch auf dem Rückleiterstück die bereits von dir berechnete Spannung ab. Für den gesamten Leiterwiderstand hat man also

[mm] R_{Leiter,ges.}=\bruch{\rho_{Kupfer}*l_{ges.}}{A_{Leiterquerschnitt}}=\bruch{1,678*10^{-2}\bruch{\Omega*(mm)^{2}}{m}*2*5m}{\bruch{1,5(mm)^{2}}{1}}\approx0,1119\Omega=111,9m\Omega [/mm]


Der Spannungsabfall bezüglich der gesamten Leitung ergibt sich dann, wie du bereits richtig angedeutet hattest, über das Ohm´sche Gesetz zu

[mm] U_{Leiter,ges.}=I*R_{Leiter,ges.}=12A*111,9m\Omega=1,3428V [/mm]


Tipp: Bei solchen Aufgaben lohnt es sich immer, ein Ersatzschaltbild zu zeichnen. Auf diese Weise eignet man sich recht einfach einen Gesamtüberblick des Problems an.




Viele Grüße, Marcel

Bezug
                
Bezug
Spannungsabfall im Leiter: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:22 Mo 09.01.2012
Autor: Vertax

Oh man, auf so ein Zeug muss man auch erstmal kommen.
Wieso schreibt man des net glei mit in die Aufgabenstellung.


Dank dir jedenfalls :)

Bezug