www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Statik
Statik < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Statik: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:04 Mo 10.08.2009
Autor: fidelio

Hallo und schönen guten Tag hier im Matheforum!

Ich hätte da im Anhang ein Statikbeispiel, welches ich zur Übung gerechnet habe. In den Lösungen sind aber nur Pkt 1 und Pkt 2 da ich zum Stahlbetonbau und Bewehrungsplan noch keine Vorlesung hatte. Wäre nett wenn sich jemand das Beispiel ansehen kann und mir INFO über Richtig oder Falsch so wie Hilfe zur Lösung geben kann.

Danke im Voraus
Fidelio



[Dateianhang nicht öffentlich]
[Dateianhang nicht öffentlich]
[Dateianhang nicht öffentlich]

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 3 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 4 (Typ: png) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 5 (Typ: png) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 6 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Statik: erste Korrekturen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:14 Mo 10.08.2009
Autor: Loddar

Hallo fidelio!


So ganz erschließt sich mir Deine Lastannahme (insbesondere im schrägen Treppenlaufbereich) nicht. Bitte erläutere, was Du hier wie machst.

Wo ist denn die Stelle des Momentes für [mm] $\text{M}_{\red{\text{1,li}}}$ [/mm] ? Das sieht so nach Mitte des Gesamtträgers aus. Dann stimmt die Momentenermittlung nicht, da Du den Lastanteil des halben Laufbereichs ignoriert hast.


Für die Bemessung der Stahlbetonkonstruktion (nach ÖNORM B700?) musst Du aber auch die Einwirkungen / Lasten mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten erhöhen.


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Statik: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:19 Mo 10.08.2009
Autor: fidelio

Hallo Loddar,

ich folgendermaßen vorgegangen:

1.) ich habe alle Teile mit der Wichte multipliziert und habe dadurch das Gewicht/m² bekommen.
2.) ich habe die Stiegen seperat berechnet, da ja hier durch die Stiege selbst mehr Gewicht ansteht (siehe recht [mm] g_{Stiege} g_{Stiegenplatte} g_{Fliese}) [/mm]
3.) da ich die schrägen Kräfte sprich alles was unter Winkel [mm] \alpha [/mm] beeinflußt wird schon in der Berrechnung [mm] g_{Stiegenplatte} [/mm] habe habe ich die gesamte Treppe dann als Einfeldträger berechnet und mittig in den einzelnen Feldern (I, II, III) die Lasten angenommen.

[Für die Bemessung der Stahlbetonkonstruktion (nach ÖNORM B700?) musst Du aber auch die Einwirkungen / Lasten mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten erhöhen.] --> da bin ich ganz bei Dir - wie aber gesagt erst bei der Bemessung nicht aber bei der Ermittlung der einzelnen Kräfte die wirken. Aus meiner Sicht wirkt sich der Teilsicherheitsbeiwert (bei Wohngebäuden 2kN/m² nur auf die Design Kräfte [mm] f_{D} [/mm] und Momente [mm] M_{D} [/mm] aus - wobei zu beachten ist in welche Richtung x oder y


> Wo ist denn die Stelle des Momentes für
> [mm]\text{M}_{\red{\text{1,li}}}[/mm] ? Das sieht so nach Mitte des
> Gesamtträgers aus. Dann stimmt die Momentenermittlung
> nicht, da Du den Lastanteil des halben Laufbereichs
> ignoriert hast.

Da ich die Lasten in einzelkräfte umgelegt habe welche ja in der Mitte liegen habe ich dadurch den halben Laufbereich ignoriert.
Die Nutzlast [mm] p_{k} [/mm] habe ich ja schon in den einzelnen Feldern (I,II,III) berücksichtigt.

Gruß Fidelio


Bezug
                
Bezug
Statik: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:28 Mo 10.08.2009
Autor: fidelio

Hallo Loddar,

ich folgendermaßen vorgegangen:

1.) ich habe alle Teile mit der Wichte multipliziert und habe dadurch das Gewicht/m² bekommen.
2.) ich habe die Stiegen seperat berechnet, da ja hier durch die Stiege selbst mehr Gewicht ansteht (siehe recht
3.) da ich die schrägen Kräfte sprich alles was unter Winkel  beeinflußt wird schon in der Berrechnung  habe habe ich die gesamte Treppe dann als Einfeldträger berechnet und mittig in den einzelnen Feldern (I, II, III) die Lasten angenommen.

[Für die Bemessung der Stahlbetonkonstruktion (nach ÖNORM B700?) musst Du aber auch die Einwirkungen / Lasten mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten erhöhen.] --> da bin ich ganz bei Dir - wie aber gesagt erst bei der Bemessung nicht aber bei der Ermittlung der einzelnen Kräfte die wirken. Aus meiner Sicht wirkt sich der Teilsicherheitsbeiwert (bei Wohngebäuden 2kN/m² nur auf die Design Kräfte  und Momente  aus - wobei zu beachten ist in welche Richtung x oder y


> Wo ist denn die Stelle des Momentes für
>  ? Das sieht so nach Mitte des
> Gesamtträgers aus. Dann stimmt die Momentenermittlung
> nicht, da Du den Lastanteil des halben Laufbereichs
> ignoriert hast.

Da ich die Lasten in einzelkräfte umgelegt habe welche ja in der Mitte liegen habe ich dadurch den halben Laufbereich ignoriert.
Die Nutzlast  habe ich ja schon in den einzelnen Feldern (I,II,III) berücksichtigt.

Gruß Fidelio


Bezug
                        
Bezug
Statik: Hinweise
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:57 Mo 10.08.2009
Autor: Loddar

Hallo Fidelio!


> 1.) ich habe alle Teile mit der Wichte multipliziert und
> habe dadurch das Gewicht/m² bekommen.

Schon klar. [ok]


> 2.) ich habe die Stiegen seperat berechnet, da ja hier
> durch die Stiege selbst mehr Gewicht ansteht (siehe recht

Aber die Stufen selber sind doch "nur" dreieckig, so dass Du hier rechnen musst:
[mm] $$g_{\text{Stufe}} [/mm] \ = \ [mm] \red{\bruch{1}{2}}*0{,}16 [/mm] \ [mm] \text{m}*0{,}29 [/mm] \ [mm] \text{m}*25 [/mm] \ [mm] \bruch{\text{kN}}{\text{m}^3} [/mm] \ = \ ...$$
Man könnte hier auch mit [mm] $\gamma_{\text{Beton}} [/mm] \ = \ 24 \ [mm] \bruch{\text{kN}}{\text{m}^3}$ [/mm] rechnen, da diese Bereiche i.d.R. unbewehrt sind.


> 3.) da ich die schrägen Kräfte sprich alles was unter
> Winkel  beeinflußt wird schon in der Berrechnung  habe
> habe ich die gesamte Treppe dann als Einfeldträger berechnet

[ok]


> und mittig in den einzelnen Feldern (I, II, III) die Lasten angenommen.

Das klappt aber nur bei der Auflagerberechnung. Bei der Ermittlung der Schnittgrößen musst Du schon immer die gesamte Gleichlast des entsprechenden Bereiches berücksichtigen.


> [Für die Bemessung der Stahlbetonkonstruktion (nach ÖNORM
> B700?) musst Du aber auch die Einwirkungen / Lasten mit den
> entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten erhöhen.] --> da
> bin ich ganz bei Dir - wie aber gesagt erst bei der
> Bemessung nicht aber bei der Ermittlung der einzelnen
> Kräfte die wirken. Aus meiner Sicht wirkt sich der
> Teilsicherheitsbeiwert (bei Wohngebäuden 2kN/m² nur auf
> die Design Kräfte  und Momente  aus - wobei zu beachten
> ist in welche Richtung x oder y

Da ich die ÖNORM B700 nicht kenne, kann ich hierzu nichts sagen.


> Da ich die Lasten in einzelkräfte umgelegt habe welche ja
> in der Mitte liegen habe ich dadurch den halben Laufbereich
> ignoriert.
> Die Nutzlast  habe ich ja schon in den einzelnen Feldern
> (I,II,III) berücksichtigt.

Das stimmt dann aber nicht, da der Lastanteil aus halben Lauf fehlt (siehe oben) .


Gruß
Loddar


Bezug
                                
Bezug
Statik: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:44 Di 11.08.2009
Autor: fidelio

  Hallo Loddar,

> Man könnte hier auch mit [mm]\gamma_{\text{Beton}} \ = \ 24 \ \bruch{\text{k}}{\text{m}^3}[/mm]
> rechnen, da diese Bereiche i.d.R. unbewehrt sind.

Du hast natürlich recht, ich habs auch mit 24 multipliziert, aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 0,8 gekommen bin. wie auch immer
[mm]g_{\text{Stufe}} \ = \ \bruch{1}{2}*0{,}16*0{,}29*24 \ = \ 0,56kN/lfm[/mm]


> Das klappt aber nur bei der Auflagerberechnung. Bei der
> Ermittlung der Schnittgrößen musst Du schon immer die
> gesamte Gleichlast des entsprechenden Bereiches
> berücksichtigen.

Heißt das soviel wie ich muß für die Ermittlung der inneren Kräfte (Moment, Querkraft und Normalkraft) dann jeweils die Gleichlasten berücksichtigen!?

Wenn ich das richtig verstehe rechne ich daher dann am besten den Träger wie einen schrägen Einfeldträger, und verteile die Gleichlasten wie beim geraden Träger auf die einzelnen Abschnitte I, II, III. Wobei aber bei der Stiege die Gleichlast um 6,69kN/lfm erhöht!

Ist dieser Ansatz richtig?

Bitte um Info

Danke und Gruß Fidelio


Bezug
                                        
Bezug
Statik: waagerechter Ersatzträger
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:52 Di 11.08.2009
Autor: Loddar

Hallo Fidelio!


> Du hast natürlich recht, ich habs auch mit 24
> multipliziert, aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die
> 0,8 gekommen bin. wie auch immer
>   [mm]g_{\text{Stufe}} \ = \ \bruch{1}{2}*0{,}16*0{,}29*24 \ = \ 0,56kN/lfm[/mm]

[ok] Bei dem waagerechten Ersatzträger musst Du dann aber noch durch [mm] $\cos\alpha$ [/mm] teilen.



> Heißt das soviel wie ich muß für die Ermittlung der
> inneren Kräfte (Moment, Querkraft und Normalkraft) dann
> jeweils die Gleichlasten berücksichtigen!?

[ok]

  

> Wenn ich das richtig verstehe rechne ich daher dann am
> besten den Träger wie einen schrägen Einfeldträger, und
> verteile die Gleichlasten wie beim geraden Träger auf die
> einzelnen Abschnitte I, II, III.

Du kannst auch am waagerechten Ersatzträger arbeiten.


> Wobei aber bei der Stiege die Gleichlast um 6,69kN/lfm erhöht!

Das verstehe ich nicht ... wieso um 6,69 kN/m?


Gruß
Loddar