www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - unterbrochene Dreieckschaltung
unterbrochene Dreieckschaltung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

unterbrochene Dreieckschaltung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:58 Sa 01.12.2007
Autor: ponysteffi

Aufgabe
Drei Widerstände eines Durchlauferhitzers mit je 20 Ohm Widerstand sind an 380 V Spannung in Dreieck angeschlossen. Der schadhafte Polleiter L2 ist unterbrochen.
Wie gross ist
a) der Gesamtstrom
b) die Einzelspannungen an den Widerständen R1 und R3

die Lösung:
U= 190V
I= 28,5 A

kann mir jemand sagen wie man auf diese Lösung kommt?
wie verhalten sich unterbrochene Dreiecksschaltungen?


        
Bezug
unterbrochene Dreieckschaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:55 Sa 01.12.2007
Autor: rainerS

Hallo!

> Drei Widerstände eines Durchlauferhitzers mit je 20 Ohm
> Widerstand sind an 380 V Spannung in Dreieck angeschlossen.
> Der schadhafte Polleiter L2 ist unterbrochen.
>  Wie gross ist
>  a) der Gesamtstrom
>  b) die Einzelspannungen an den Widerständen R1 und R3
>  die Lösung:
>  U= 190V
>  I= 28,5 A
>  
> kann mir jemand sagen wie man auf diese Lösung kommt?
>  wie verhalten sich unterbrochene Dreiecksschaltungen?

Hast du dir die Schaltung aufgemalt?

Wenn Polleiter L2 unterbrochen ist, dann bilden doch R1 und R3 eine Reihenschaltung, die parallel zu R2 liegt. Damit kannst du diese Werte einfach ausrechnen.

  Viele Grüße
    Rainer

Bezug
        
Bezug
unterbrochene Dreieckschaltung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:09 Sa 01.12.2007
Autor: ponysteffi

Habs mir schon aufgezeichnet, jedoch weiss ich nicht wie sich das verhält bei R2, wo ja der Polleiter unterbrochen ist...
Spannung ist klar aber wie genau komme ich auf den Strom?

Bezug
                
Bezug
unterbrochene Dreieckschaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:18 Sa 01.12.2007
Autor: rainerS

Hallo!

Wenn dir die Spannung klar ist, dann kannst du doch den Strom durch R1 und R3 zu

[mm]\bruch{190\mathrm{V}}{20\Omega} = 9,5\mathrm{A} [/mm]

errechnen.

An R2 liegen noch die anderen beiden Polleiter an, also 380V. Damit ist der Strom durch R2 19A.

Viele Grüße
   Rainer